Принудительная вентиляция

Мебель и кухни. Двери, окна и балконы. Коммуникации: электрика, сантехника, а также сантехническое, климатическое, прочее оборудование и системы. Декор и освещение.
Аватара пользователя
Dm4
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 15:02

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение Dm4 » 18 дек 2016, 16:10

mxp1024 писал(а):
Dm4 писал(а):Какое оборудование смотрели, если не секрет?
ELECTROLUX серии STAR EPVS-200
Они популярные, тоже их изучал. Но хочется шумящие вентиляторы выставить на улицу, а рекуператор поставить в санузле.

Аватара пользователя
mxp1024
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 16:28
Корпус-подъезд-квартира: 3-1

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение mxp1024 » 18 дек 2016, 18:07

Dm4 писал(а):хочется шумящие вентиляторы выставить на улицу
трехметровый воздуховод позволяет эксплуатировать систему в низконапорном режиме, то есть практически бесшумно

Аватара пользователя
Dm4
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 15:02

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение Dm4 » 18 дек 2016, 18:42

mxp1024 писал(а):
Dm4 писал(а):хочется шумящие вентиляторы выставить на улицу
трехметровый воздуховод позволяет эксплуатировать систему в низконапорном режиме, то есть практически бесшумно
А можно про это поподробнее, пожалуйста? Я думал, что главная задача вентиляторов - "продавить" рекуператор, и по сравнению с этим сопротивление воздуховодов незначительное.

Аватара пользователя
mxp1024
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 16:28
Корпус-подъезд-квартира: 3-1

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение mxp1024 » 18 дек 2016, 20:34

трубы тоже много съедают. из графиков тут видно, что с тремя метрами даст нужные мне 100 кубов в час на низких оборотах, а на уже 5 - нет.

но вообще я просто вписал в тз 22дб в центре комнаты и 500 ппм. мне дали цены, и вариант на бризерах оказался дороже варианта на электролюксе
Dm4 сказал спасибо

Аватара пользователя
Sosed
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 17:46
Корпус-подъезд-квартира: 3

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение Sosed » 18 дек 2016, 23:04

mxp1024 писал(а):трубы тоже много съедают. из графиков тут видно, что с тремя метрами даст нужные мне 100 кубов в час на низких оборотах, а на уже 5 - нет.

но вообще я просто вписал в тз 22дб в центре комнаты и 500 ппм. мне дали цены, и вариант на бризерах оказался дороже варианта на электролюксе

А как Электролюкс смонтировать? Много места занимает? Я просто боюсь даже представить, сколько от потолка съест в маленькой трешке..
http://astklimat.com/sistemy-ventilyaci ... rtiry.html
Ранее пользовался Тионом http://victorborisov.livejournal.com/254105.html

Аватара пользователя
mxp1024
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 16:28
Корпус-подъезд-квартира: 3-1

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение mxp1024 » 19 дек 2016, 01:17

30 см потолка в ванной. никаких воздуховодов в комнатах
Sosed сказал спасибо

Аватара пользователя
Sosed
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 17:46
Корпус-подъезд-квартира: 3

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение Sosed » 19 дек 2016, 16:35

mxp1024 писал(а):30 см потолка в ванной. никаких воздуховодов в комнатах
А на кухне и другой комнате у Вас что будет стоять? Ничего?

Аватара пользователя
mxp1024
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 16:28
Корпус-подъезд-квартира: 3-1

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение mxp1024 » 19 дек 2016, 20:50

Sosed писал(а):А на кухне и другой комнате у Вас что будет стоять? Ничего?
Там только вытяжка на 1000 кубов.

Аватара пользователя
Валентин
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 22:57
Корпус-подъезд-квартира: 3-1

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение Валентин » 03 мар 2017, 19:11

Соседи привет!
Хочу узнать может кто уже ставил себе приточную вентиляцию тион бризер?
https://tion.ru/
Вопрос в том как просверлить дырку в фасаде дома? Опасаюсь что плитка может треснуть. Есть вариант брать воздух из промежутка между плиткой и стеной но есть мнения что там не очень хороший воздух.
Для тех кто переживает что на фасаде появится еще одна лишняя деталь не переживайте! Решеточку покрашу в цвет фасада.
Что скажите про эти два метода и кто как решал эту задачу?

KP76
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 14:50
Корпус-подъезд-квартира: 3-1

Re: Принудительная вентиляция

Сообщение KP76 » 03 мар 2017, 19:36

Если будет лето 2010, то да. Если как обычно - то предмет не первой необходимости.

Ответить